sv: sv: sv: elspil/generator (07-04-2005 21:27:37)
Kim Horsevad #6594, reg. njy
Hej!
Den udvendige diameter af ledningen (inkl. isolering) relaterer jo ikke direkte til ledningens tværsnitsareal, men et 4mm tykt kabel er formentlig et 4¤.
Dette kunne sagtens være tykkere når man regner tingene efter; men på så kort en afstand skal der altså *rigtig* meget strøm til før der skabes problemer. I mange tilfælde vil din 45amp generator altså kun lade med omkring 15amp...
Hvis du vil være helt sikker på at få fuldt udbytte af din nye generator kan du uden videre problemer bibeholde det gamle ledningssystem og derefter montere en ekstra 10¤ ledning. Herved vil du undgå at gøre indgreb i din eksisterende (og fungerende) installation samtidigt med at de opgraderer kablingen til at kunne formidle større ladestrømme.
Ledningen fra batteri til spil bør føres som 50¤ kabel. Husk at trække både en positiv og en negativ ledning. At føre minus igennem stel til en spilmotor er en storstilet invitation til galvanisk tæring!
Endvidere kan nødstopknap / hovedafbryder som afbryder strømmen til spillet vil være en fornuftig ting hvis man tænker på det sikkerhedsmæssige aspekt.
Med venlig Hilsen,
Kim Horsevad